홈>LNH Build Code
4. 천장과 서까래
LNH Build Code 4
4-1 천장장선 및 부재
지붕을 구성하는 천장장선과 서까래는 규격구조재 2등급이상의 목재를 사용한다.
지붕의 서까래는 2X8 ,2X10 이상, 천장장선은 2X6 ,2X8 이상,
다락방의 경우 는 2X12를 시공한다.
(건축구조기준 0807.5.1 참조)
천장실링은 2X6인 경우 620mm이하 경간거리로 시공한다.
다락방이 있는 경우 2X12를 사용하며 405이하 경간거리로 시공한다.
(건축구조기준 0807.5.1 참조)4-2 서까래 및 부재
4-2 지붕 서까래의 경간은
기와등 무거운 지붕마감의 경우 2X10 이상 구조재, 405mm 이하 경간거리,
슁글등 가벼운 지붕마감의 경우 2X8 이상 구조재, 620mm 이하 경간거리를 적용한다.
(건축구조기준 0807.5.1 참조)
[표4-2-1] 지붕의 구조 : 천장장선과 서까래 중심으로
서까래는 수평력을 유지하도록 마루대를 중심으로 대칭되도록 시공한다.(IBC 2308.10.1, 2308.10.4)
마루대는 서까래보다 한치수 큰 자재를 사용하며, 서까래의 잘린 깊이보다 같거나 커야한다.
지붕서까래와 천장 장선은 못박기 규정에 의하여 못을 박는다. (IBC 2308.10.1, 2308.10.4)
서까래와 천장장선이 내벽위에서 만나게 될 경우에는 못으로 단단히 고정하여 서까래와 천장장선이 일체화 되도록 한다 (IBC 2308.10.4.1)4-3 칼라타이(CollarTie)
칼라타이(Collar Tie)는 바람에 의해 지붕이 뜨는 것을 방지하기 위하여 마루대 하단에서 높이/3 이내, 간격 4'(1,220mm) 이내로 설치하여야 한다.(IRC R802.3.1)
(참고 [표4-2-1] 지붕의 구조)4-4 퍼린(Purlin)과 스트럿(Strut)
퍼린과 스트럿을 시공하여 지붕하중을 지탱하고 서까래의 스팬을 감소시킬 수 있다.
(참고 [표4-3-1] 퍼린과 스트럿의 역할)
스트럿은 퍼린을 지지하여 그 하중을 내력벽으로 전달한다.
퍼린은 서까래 크기 이상이어야 한다.
스트럿은 2X4 이상의 크기로 8'이내에 브레이싱하고 경사는 45도 이상이어야 한다.[표4-3-1] 퍼린과 스트럿의 역할
목조주택 시공지침 메인으로 가기