>LNH Build Code
 

4. 천장과 서까래

LNH Build Code 4

  • 4-1 천장장선 및 부재

    지붕을 구성하는 천장장선과 서까래는 규격구조재 2등급이상의 목재를 사용한다.
    지붕의 서까래는 2X8 ,2X10 이상, 천장장선은 2X6 ,2X8 이상, 
    다락방의 경우 는 2X12를 시공한다.
    (건축구조기준 0807.5.1 참조)

    천장실링은 2X6인 경우 620mm이하 경간거리로 시공한다.
    다락방이 있는 경우 2X12를 사용하며 405이하 경간거리로 시공한다. 
    (건축구조기준 0807.5.1 참조)

  • 4-2 서까래 및 부재

    4-2 지붕 서까래의 경간은 
    기와등 무거운 지붕마감의 경우 2X10 이상 구조재, 405mm 이하 경간거리,
    슁글등 가벼운 지붕마감의 경우 2X8 이상 구조재, 620mm 이하 경간거리를 적용한다. 
    (건축구조기준 0807.5.1 참조)

    f86370c146e518ac69940e536e82399e_1523580932_0634.gif
    [표4-2-1] 지붕의 구조 : 천장장선과 서까래 중심으로

    서까래는 수평력을 유지하도록 마루대를 중심으로 대칭되도록 시공한다.(IBC 2308.10.1, 2308.10.4)

    마루대는 서까래보다 한치수 큰 자재를 사용하며, 서까래의 잘린 깊이보다 같거나 커야한다. 

    지붕서까래와 천장 장선은 못박기 규정에 의하여 못을 박는다. (IBC 2308.10.1, 2308.10.4)

    서까래와 천장장선이 내벽위에서 만나게 될 경우에는 못으로 단단히 고정하여 서까래와 천장장선이 일체화 되도록 한다 (IBC 2308.10.4.1)

  • 4-3 칼라타이(CollarTie)

    칼라타이(Collar Tie)는 바람에 의해 지붕이 뜨는 것을 방지하기 위하여 마루대 하단에서 높이/3 이내, 간격 4'(1,220mm) 이내로 설치하여야 한다.(IRC R802.3.1) 
    (참고 [표4-2-1] 지붕의 구조)
  • 4-4 퍼린(Purlin)과 스트럿(Strut)

    퍼린과 스트럿을 시공하여 지붕하중을 지탱하고 서까래의 스팬을 감소시킬 수 있다.
    (참고 [표4-3-1] 퍼린과 스트럿의 역할)
    스트럿은 퍼린을 지지하여 그 하중을 내력벽으로 전달한다.
    퍼린은 서까래 크기 이상이어야 한다.
    스트럿은 2X4 이상의 크기로 8'이내에 브레이싱하고 경사는 45도 이상이어야 한다.
    ed8e6c98d255bc5650c2efeaa86f3dfa_1528767943_1824.gif 

    [표4-3-1] 퍼린과 스트럿의 역할

     
     목조주택 시공지침 메인으로 가기