>LNH Build Code
 

2. 벽의 시공

LNH Build Code 2

  • 2-1 스터드

    스터드는 규격구조재 2등급 이상을 사용한다. 자재의 인증마크를 확인한다. (참고 : 목조주택의 일반 구조재와 인증마크)

    스터드의 간격은 다음과 같다. (IBC 2308.9.1 참고)
    f8b745cf29708bc47c3abb27acc28bb1_1523426917_7038.gif



    내력벽의 이중깔도리 위에 돌출된 바닥장선이 직각으로 만나는 경우에는 하부 내력벽 위의 바닥장선 사이에 보막이가 설치되어야 한다.

    서까래와 이중깔도리 사이에는 못접합 이외에 추가로 허리케인타이가 서까래 한개당 하나씩 설치된다.

    서까래와 서까래 사이에는 보막이가 설치된다.

    스터드는 이음없는 연속부재를 사용해야한다.(NBCC 9.23.11.3)

    설비배관 및 전기배선 처리를 위한 따내기나 구멍뚫기의 경우 스터드는 내력벽, 비내력벽에 따라 규정을 지켜 시공한다.
    스터드의 구멍뚫기 규정(2X6의 경우)
    내력벽인 경우 스터드 폭의 40%를 넘지 않도록 하고 비내력벽인 경우는 스터드 폭의 60%를 넘기지 않는다.
    스터드의 노칭(따내기) 규정(2X6의 경우)
    내력벽인 경우 스터드 폭의 25%를 넘지 않도록 하고 비내력벽인 경우는 스터드 폭의 40%를 넘기지 않는다.
    ee6130a0d2be263f25f4f42282ea93c9_1523433558_7283.jpg
    ee6130a0d2be263f25f4f42282ea93c9_1523433563_9774.jpg


    구멍을 뚫은 곳은 네일스톱플레이트(Nail Stop Plate : 나사나 못으로부터 보호해 주는 철물)를 설치하여 외부의 못으로부터 보호한다.
    ee6130a0d2be263f25f4f42282ea93c9_1523433709_6604.jpg

  • 2-2 벽 덮개

    벽 덮개에는 두께 11mm이상의 구조용 OSB합판을 설치한다.

    내측면에 두께 12.5mm의 석고보드 (또는 9.5mm 석고보드 2장)을 양측면에 고정한다.

    벽덮개는 스터드, 밑깔도리 및 위깔도리에 고정하며, 판재의 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm이하 간격으로 못박기한다.

    석고보드는 38mm길이 이상의 못을 사용하여 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm이하의 간격으로 고정한다.
    8d1bfcf5da479c8f018a7655d0bbfb5d_1523497925_7755.jpg

    8d1bfcf5da479c8f018a7655d0bbfb5d_1523497937_9581.jpg



  • 2-3 헤더의 시공

    내력벽 개구부에는 헤더를 시공한다.
    8d1bfcf5da479c8f018a7655d0bbfb5d_1523497450_9823.gif

    헤더의 끝은 최소 1-1/2"(38mm)의 잭스터드를 시공한다.

    (개구부의 크기가 6' 이하인 경우에는 잭스터드(트리머)를 1개씩 시공한다.
    개구부의 크기가 6' 이상인 경우에는 잭스터드(트리머)를 각 2개씩 보강하고
    개구부가 10'인 이상인 경우에는 잭스터드(트리머)를 각 3개씩 보강한다.)

    헤더는 16d못을 위, 아래 끝을 따라 16"(406mm)간격 못 박기 한다.

    8d1bfcf5da479c8f018a7655d0bbfb5d_1523505802_6285.gif

    내력벽에 설치되는 헤더 상부의 이중깔도리는 헤더를 가로질러 설치한다.

    내력벽 헤더 상부에 설치되는 반스터드는 스터드의 규정 간격으로 설치함으로써 하중을 윗깔도리로부터 안정적으로 헤더로 전달하는 역할을 하도록 한다. 비력벽에는 벽덮개 설치를 위하여 반스터를 사용한다.


     목조주택 시공지침 메인으로 가기